田园风光 2013-11-28 22:06:33 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1151查看 6回答
关于带E钢筋
地下室设计说明本工程为三级抗震防烈度为7,那么说套价的时候是不是所有的钢筋都是用带E的?还是哪个部位的钢筋用普通的?最好详细一点,谢谢了!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三级抗震指的是抗震构件,非抗震构件不受此限制,一般板是非抗震构件
2013-11-28 22:16:29
-
你好?:按设计图纸确定钢筋等级,
2013-11-28 22:16:48
-
执行审定后的施工图纸给定的钢筋级别为最好。
2013-11-29 07:22:20
-
工程有抗震等级,不一定要用带E的钢筋。许多抗震工程用的是普通的二级或三级钢筋的。
2013-11-29 08:09:24
-
三级抗震一般不用带E钢筋,其不带E钢筋只要符合设计及规范要求便可(但提议先查看图纸说明是否有特别要求采用)
2013-11-29 08:05:32
-
现在国家发布的造价信息也没有把 带E的和不带E的钢筋分开,即使你使用带E的钢筋估计价格,甲方也不会给差的
2013-11-29 09:20:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看