14****@qq.com 2013-11-29 11:08:31 | 四川省 安装 | 3399查看 2回答
请问,控制电缆是发动机控制柜的启动线,是从低压配电屏连接到自启动柜再连接到柴油发电机启动柜,请问自启
动柜是不是带双头开关的柜子呢? 如果说有很多个双头开关柜,意思是不是在计算控制电缆的时候要乘以双头开关柜的个数呢》?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、控制电缆是从低压配电柜到发电机的自启动柜,自启动柜同柴油发电机启动柜,应该是同一个柜。
2、自启动柜是否用双头开关要按设计要求做。如果电力供电部门不允许自投,可以不设双头开关。计算控制电缆不需要乘以双头开关柜的个数,因为只要接有控制电缆的一台双头开关柜断电,发电机就能自启动。
2013-11-29 11:27:39
-
需要结合具体的图纸,毕竟不同的控制柜控制原理不同,需要结合控制原理图和系统图确定
2013-11-29 11:21:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看