56****@qq.com 2013-11-29 18:08:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 435查看 2回答
钢筋工程塔楼计算搭接,裙楼计算焊接
塔楼钢筋计算搭接,裙楼钢筋计算焊接,其中塔楼标准层为3米,裙楼首层4.2米,二层5.1米,三层开始为标准层,这怎么设计搭接,如果分开两部分计算会不会少计算交接处锚固钢筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分开两部分计算是会少算交接处的钢筋,注意补上即可。
2013-11-29 18:13:43
-
比如说你地下室和地上分开,在地下室的你就把首层画进去,在地上的时候就把负一层算进去
2013-11-30 15:39:30
-
您好: 钢筋的搭接是双面焊接(或单面)请问是否得计算他的搭接长度,GGJ2009中看钢筋的计算式没有看到有计算,是否不用计算,及定额中已经包括了他搭接的长度,如果有的话,那具体是根据哪条依据的
-
您好: 钢筋的搭接是双面焊接(或单面)请问是否得计算他的搭接长度,GGJ2009中看钢筋的计算式没有看到有计算,是否不用计算,及定额中已经包括了他搭接的长度,如果有的话,那具体是根据哪条依据的
-
广东定额说,接头采用搭接连接的不计算钢筋搭接长度。意思是指水平方向的钢筋(如梁、板等)不计算搭接长度,但是垂直方向的钢筋(如墙柱)还是要计算搭接长度的是吗?