53****@qq.com 2013-11-29 21:11:10 | 河北省 其他专业 | 1587查看 4回答
电气管线路径是按图示还是按就近计算工程量
我是在石家庄施工单位的,用的河北08安装定额,在审计电气结算时候遇到问题,电气工程灯具、开关之间的管线,我是按图示计算工程量的,审计说是按最近的路径结算工程量,请问按计算规则应该是按图示计算的吧,有文字性的依据吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图示尺寸计算管线长度。
2013-11-29 21:19:23
-
应当按合理的最近距离计算才是F
2013-11-29 21:23:31
-
电气管线的敷设除电梯井、管道井、电缆井、风井预留洞口需要绕开外,其他管线都按直线敷设。实际施工也是如此。
2013-11-30 07:10:29
-
应该按照施工图纸审计吧
2013-11-30 09:28:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看