给水套管的问题
我算的一个工程里的给水系统图里给出给水套管如图,这样的意思是每根给水立管都要套这样的管吗?还有就是系统图里的给水是如图显示的,但平面图中并没有画出这么多给水干管来,这样的图纸该怎样理解呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳系统图和平面图是一致的,管道穿越墙体、楼板都要考虑套管,如果选用塑料套管,一般是按米,钢套管按个考虑
2013-11-30 10:28:49
-
你好:按楼层计算套管长度
2013-11-30 10:38:19
-
根据规范,管道穿过墙体及楼板都要设置套管,你的设计更明确了套管的设置,主干管在平面图有的就是不显示,看图纸就要结合系统图与平面图才可以的,多看看图纸理会设计意图,有机会多到现场看看对你有帮助。
2013-11-30 10:47:07
-
按照管道穿过墙体、楼顶考虑套管,塑料为按照米计算,钢筋套管道按照个计算。
2013-11-30 11:18:53
-
每根给水立管都要套这样的管,这是规范要求,方便以后维修!
对于立管在平面图只有一点,可能你看不出来,还有就是有些设计在卫生间直接用大样图和系统图,所以在平面图就看不到。!
2013-12-01 10:23:42