逆风 2013-12-02 17:39:34 | 河南省 安装 | 2394查看 2回答
检查接线子目问题
请问1)、防排烟工程中,防火阀检查接线需要套定额吗?套那个定额 2)、风机需要套电动机调试吗?防排烟系统可以套通风空调调试子目吗?如果套,那么通风空调调试子目包含电动机调试的那一项吗? 3)、空调水中电动二通阀套那个接线子目呢? 4)、水流指示器、信号蝶阀需要套接线子目吗?套那个定额子目呢? 河南定额,谢谢大家
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、防火阀不套接线子目。2、风机要套电机调试,防排烟与通风空调合并调试。3、电动二通阀套10-295.4、水流指示器不套接线,信号蝶阀接线套10-294.
2013-12-02 21:24:27
-
防火阀及水流指示器等在火灾报警中要套接线定额