    RVS-2*1.0,RVSP-2*1.0是双绞线,按单根算。。。。RVVP-2*1.0,RVV-2*1.0是软线,,按单根算。。。

    2013-12-04 09:21:08 

  • 已采纳

    RVS-2*1.0,RVVP-2*1.0,RVV-2*1.0,RVSP-2*1.0计算时不需要乘2,按一根计算,这是双绞线。

    2013-12-03 15:52:55 

  • 已采纳
    你好:

    RVS-2*1.0,RVVP-2*1.0,RVV-2*1.0,RVSP-2*1.0计算时不需要乘2,计算单芯电线时需要乘以导线根数如BV导线。五芯以上电缆子母基价需要乘以系数,电缆每增加一芯子母基价增加30%。

    2013-12-03 15:51:42 

  • 已采纳
    1、RVS-2*1.0,RVSP-2*1.0,是双绞线,后面那个是屏蔽的

    RVVP-2*1.0,RVV-2*1.0,是护套软线,前面那个是屏蔽的

    计算时都不需要乘2,直接按1根算

    2、计算电线时需要乘以导线根数,如BV、BYJ这些线

    3、电缆同第一条,也是按一根算,不需要考虑芯数的因素(执行定额时,结合你们地区定额,考虑系数问题)。

    2013-12-03 17:10:04 