速度 2013-12-04 14:45:46 | 江苏省 其他专业 | 6806查看 5回答
关于筏板基础中筏板底筋与承台的做法
请问专家:地下室筏板基础与承台顶面标高一致时,且承台顶面设计无配筋时,筏板的底筋是全部贯通承台还是按锚入承台考虑。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果设计没有特殊说明应该下部钢筋锚入承台 上部钢筋 贯通设置。
在定义构件的 设置中选择。看截图。
2013-12-04 16:04:53
-
筏板基础筋贯通设置,桩筋锚入筏板基础内。
2013-12-04 17:39:55
-
筏板基础底层钢筋贯通设置,
2013-12-04 18:48:36
-
2013-12-04 20:12:02
-
一般结构设计中有说明,基础承台剖面图中有画出来的,一般底板钢筋底层钢筋是不连通的,碰到承台就断开,但是人防里面一般要求是贯通的,你可以跟设计沟通一下,是否改成贯通
2013-12-05 09:13:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看