东 2013-12-04 15:32:37 | 河南省 安装 | 2161查看 4回答
等电位箱、电缆T接箱如何使用定额
安装定额解释说明上说:等电位箱、电缆T接箱可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子、电缆头制安另行计算。 问:等电位箱是按配管、配线中的接线箱子目套用吗?为什么不套用成套配电箱安装中的等电位箱子目?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳等电位箱要套成套配电箱安装中的等电位箱子目,电缆T接箱可套接线箱子目。
2013-12-04 15:45:20
-
问:等电位箱是按配管、配线中的接线箱子目套用吗?为什么不套用成套配电箱安装中的等电位箱子目?如果当地定额中有等电位箱的定额,就不需要借用接线箱的定额
2013-12-04 15:45:06
-
局部等电位箱套接线盒子目,总等电位箱套等电位箱子目,电缆T接箱套接线箱子目。
2013-12-04 16:01:18
-
赞同大家的说法,,,你套完换主材就可以了
2013-12-04 18:59:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看