• 地下储藏室灯、开关、插座应该埋地还是沿顶板辐射?

    地下储藏室灯、开关、插座走一条线路,系统图上是埋地,沿墙辐射,应该埋地还是顶板辐射?灯在储藏室顶中心,要是埋地辐射怎么走线哪?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    灯、开关、一般都是在顶内敷设管线的,插座是埋地的

    可以求助设计,是不是笔误

    2013-12-04 20:08:48 

  • 沿顶板敷设。

    走底板管线怎么敷设?

    2013-12-04 19:49:06 

  • 土建预埋管和底盒,

    2013-12-04 20:06:55 

  • 这具体看你线路走向

    如果先到开关、插座,可以先沿地敷设FC

    如果先到灯具,一般还是沿顶敷设的CC


    2013-12-05 08:25:03 