芒果不忙 2013-12-05 09:02:51 | 陕西省 安装 | 3258查看 6回答
消火栓管道刷油
消防管道,热镀锌钢管外壁刷银粉漆两遍,又有说明要求保温,那这两道银粉漆要不要
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般说来,镀锌管保温管道表层不需要刷银粉漆,管道保温层外视保护层材质大部分需要刷油。但如果设计明确规定管道外刷银粉,可根据实际情况进行取舍。
2013-12-05 09:27:43
-
那这个银粉漆是最表面的面积,在保温保护层的外侧刷油漆。
(消防管道是红色,自喷管道是银粉色)
2013-12-05 09:05:01
-
两道银粉漆要
2013-12-05 09:04:59
-
如果设计说明上有那做造价的时候就做进去,至于施工的时候现场刷不刷就不用造价员操心了,不刷没人留意过去了就省钱了,刷了也不赔钱。
2013-12-05 09:06:10
-
做预算要按照设计要求进行,结算时可以要现场情况计算,不过只有一点钱 ,没必要纠结这个
2013-12-05 09:17:16
-
有设计得按设计执行,但是得查阅当地管道安装子目包含几遍油漆。不要重复计取。
2013-12-05 09:21:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看