• 电缆进线处怎样计算???

    电缆从建筑外进入底层总配电箱长度怎样算:1、室外算多少,基础外算1米吗? 2、进入建筑物算2米吗? 3、进入总配电箱算半周长对吧 4、电缆终端头要预留1.5米对吧。 那总长度是不是:1米(室外)+2米(进入建筑物)+半周长+1.5米(终端头)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是:1.5米(外墙皮)+室内电缆长度(水平+竖直)+配电箱半周长+1.5米(电缆终端头)+电缆松弛长度(按电缆长度的2.5%)

    2013-12-06 08:35:34 

  • (室外N米+埋深(一般0.5~1)+箱半周长)*1.025、、、、电缆头可按个数算。电缆头预留在定额中考虑。。。。一般情况都是按图纸上设计的延长米计算,。,所谓的进入建筑2米一般不算,,,如果你说只做到外墙的话就可以预留多2米。。清单计价进箱不留,定额计价进箱留半周长

    2013-12-06 08:51:57 

  • 1答:室外算至外墙1.5m,还要考虑预留长度1.5。 2答:进入建筑物按图示计算工程量+电缆松弛度、弯度交叉2.5%。 3答:进入配电箱可按2O米计算。

    2013-12-06 09:37:17 

  • 电缆从建筑外进入底层总配电箱长度怎样算:室外要看起始点在哪,基础外算1米,进入建筑物算2米,进入总配电箱算2米,电缆终端头要预留1.5米。那总长度是:两点水平长度+翻起垂直距离+1米(基础)+2米(进入建筑物)+2米(进配电箱,如果进口端也有箱子还要加2米)+1.5米(终端头,如果两个头就要乘以2),算出总长度再乘以2.5%的波弯系数。

    2013-12-06 10:03:14 

  • 1、室外算,外墙皮1.5米.2、进入建筑物算从平面图量取的长度米. 3、进入总配电箱算半周长4、电缆终端头要预留1.5米。那总长度是:1.5米(室外)+N米(进入建筑物)+半周长+埋地深度+上反配电箱的高度

    2013-12-06 06:40:46 

  •   室外电缆及室外电缆进入建筑物室内电缆的工程量长度计算应该是按照设计图纸的水平和竖直距离长度再加预留量(进入建筑物预留量长度+配电箱半周长+电缆头预留量)之和。即为设计应该计算的工程量长度。具体各不同位置的预留量长度应该按照电缆安装章节内的工程量计算规则附表进行相对应计算。

    2013-12-06 07:34:25 

  • 进来学习学习

    2013-12-06 07:59:31 

  • 同意4楼 宁的回答!

    外线进入建筑物内的电缆由外线供电部门计算施工,不在你的施工范围,你要是真有那个能力做,你必须考虑从室外变压器到你这个楼的长度。

    你只计算进户的电缆保护管就可以,进户管出散水1米

    2013-12-06 08:41:47 

  • 这种进户主电缆及电缆管的工程量计算,只需计算进户管即可,电缆工程量不用计算,电缆在山东属于室外配套,由电业局专门负责,施工单位不用干,因此工程量不用计算。

    需要计算的,查阅计算规则即可,你涉及到的预留及系数计算规则都有说明。

    2013-12-06 08:43:19 

  • 你好:外线进入建筑物内的电缆由外线供电部门计算施工,你只计算进户的电缆保护管就可以,进户管出建筑物的外墙1.5米。

    2013-12-06 08:13:35 