277132760@qq.com 2013-08-04 18:03:27 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1179查看 2回答
地下室和主楼分开画图时竖向钢筋的搭接问题
如题。不解释。主要就是墙板,柱子上下层的锚固,搭接,这个会影响到接头和钢筋的量的。不知道各位是怎么处理这个问题的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这个问题真是让人头痛的问题,分开画总是会多出一些锚固来的。我一般是这样处理的,画地下部分时,把上一层的柱子定义上画好,这样地下部分的柱子会准确计算。另外在定义地上部分时,把地下部分的柱子也画上,这样可以保证一层的柱子计算准确。最后汇总量时要记住把多画的(地下部分上一层的柱子的量;地上部分下一层柱子的量)要去掉。
2013-08-04 18:14:08
-
地下部分布置上上一层,汇总时单选地下部分汇总。 地上部分,吧地下部分带上,汇总时不选地下部分。
2013-08-04 18:11:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看