• 剪力墙插筋长度设置了,但结果出乎意料。。

    依据图纸要求,此工程地下室剪力墙(挡土墙)其插筋外漏1300mm,我在软件的计算设置里将:剪力墙纵筋露出长度设置为:1300,然后绘制剪力墙,计算后,钢筋三维+编辑钢筋的结果出乎意料,请看下图,谁能告诉下是我设置问题还是软件的问题?

    剪力墙插筋

    编辑钢筋

    问题补充:外漏插筋长度1300,软件算出来的长度都接近层高了,此工程层高4.5m,且纵筋和插筋的直径不同,这样计算出来的钢筋量肯定是不对的,请老师们帮忙解答下,我要如何处理? 剪力墙底部是500mm厚的筏板。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    它是扣减设置插筋长度。 “我截图是想表达插筋长度不对,其软件算出来的部分插筋长度已经超过整堵墙的高度了,其剪力墙的垂直纵筋和插筋直径不同,这样钢筋量就不对了;你说的垂直纵筋扣减下面的插筋1300,但下面的插筋长度远远超过1300。。 ”如果说的是插筋的长度,那么它需要计算相应的节点,如露出长度(所设置的长度)、节点高(基础高)、错开长度、搭接或弯折。 “老师请看我上图插筋中最长的那些,长度5161mm,根数40跟,以及长度4010mm,根数40,这结果有没有问题,图纸给出的截面图是:下面是500厚筏板,以上是剪力墙,其中插筋是筏板底至筏板面上1300处 ”“层高4500mm,插筋直径12,剪力墙垂直纵筋直径14 ”你那主要是出现两次的错开搭,就不知道你是怎样布置或设置了。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2013-08-04 14:58:15 

  • 我的理解是你的剪力墙露出长度1.3M,如果你想要所有纵筋都漏出1.3米的画可以选择手动计算出单根长度然后编辑到剪力墙其他钢筋里面,你要是想让软件自己计算出那1.3米好像不太太容易。

    2013-08-07 16:19:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map