bujun1028 2013-12-06 22:14:56 | 江苏省 其他专业 | 1187查看 3回答
钢筋搭接问题
请问大师,剪力墙强度为C35,接头率为100%(约束边缘暗柱为50%),三级抗震,竖向钢筋为直径10的三级钢(约束边缘暗柱为直径16的三级钢),都为绑扎连接,那剪力墙竖向钢筋的搭接长度为?约束边缘暗柱竖向钢筋的搭接长度又为多少?列个计算式,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问大师,剪力墙强度为C35,接头率为100%(约束边缘暗柱为50%),三级抗震,竖向钢筋为直径10的三级钢(约束边缘暗柱为直径16的三级钢),都为绑扎连接,那剪力墙竖向钢筋的搭接长度为?约束边缘暗柱竖向钢筋的搭接长度又为多少?列个计算式,谢谢
暗柱C16,砼强度C35,基本锚固系数为34d,三级修正系数为1.05,50%的接头修正系数为1.4,接头长度为:
34*1.05*1.4*16=800mm;
剪力墙C10,砼强度为C35,基本锚固为34d,三级修正系数1.05,100%接头修正系数为1.6,接头长度为:
34*1.05*1.6*10=571mm;
2013-12-06 22:27:29
-
剪力墙搭接为1.2。不区分接头率。
2013-12-07 10:08:45
-
你好:
搭接长度在11G101图集中很清楚。
2013-12-07 17:08:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看