WJZ007455 2013-12-07 12:55:06 | 山西省 安装算量GQI | 811查看 3回答
千赢官网首页登录入口GQI2011安装图形算量
我是菜鸟!请问:1.在楼层设置里基础层是不是指地下最底,如果地下有-2层,那么是不是就是指-2层?2.在楼层设置里板厚要不要设置?是不是关系到低插座的布管高度,比如插座管预埋在200mm的板内,而安装标高为距地300mm,如果手工算管延长米,就是500mm延长标高,在图形算量里有没有考虑到板厚200mm的长度?3.当在一层层面我导入了CAD图后,切换到其他层面看不到CAD图纸呢?4.我的CAD图纸里面强弱电的各楼层图纸均在一个CAD图中,是不是要进行分解各层强弱电图单个文件?麻烦高手指点,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是的;2、可以考虑;3、千赢官网首页登录入口安装算量必须分割图纸,把图纸按楼层分割后再按楼层分层导入才可以。你单纯在一层导入,其他楼层没导入,所以其他楼层没有图纸的。4、也是分割图纸,分层导入,图纸不用分解,比如,你识别强电的时候,只识别强电部分即可,不管弱电即可。
2013-12-07 13:24:57
-
1.在楼层设置里基础层是指建筑的楼层最底一层的下边部分。如果地下有-2层,那么是指-2层的下面部分(基础)。
2.在楼层设置里板厚不用设置,插座的布管高度是从楼层板面计算起,而板的厚度是包括在层高中了, 比如插座管预埋在200mm的板内,而安装标高为距地300mm,如果手工算管延长米,就是300mm延长标高(板厚度不用计),在图形算量里不用考虑到板厚200mm 的长度。
3.当在一层层面我导入了CAD图后,切换到其他层面看不到CAD图纸呢,在各层平面图都定位同一点的前提下,可以打开三维视图并选择显示其他的层即可以看到。
4.我的CAD图纸里面强弱电的各楼层图纸均在一个CAD图中,如果是分为二部分的图,就可以要进行分解各层强弱电图单个文件,如果同画在一个部分中的,那就不能分解,只能按识图基础,自己进行选择性识别和量和计取。
2013-12-08 18:13:27
-
建议多看看视频,具体数据可以自己测试验证,那样记忆深刻。
2013-12-07 21:39:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看