-
lc782011470 2013-12-09 17:01:10 | 重庆市 安装 | 860查看 2回答
有关法兰连接的问题?
渝08定额中,消防中镀锌钢管法兰连接,定额分析出来主材没有法兰?是否单独套取“法兰安装”定额子目?阀门如果采用法兰连接,而管件不是采用法兰连接时,管件与阀门连接的法兰是否单独计算套取“法兰安装”定额子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳镀锌管道法兰联结,那说明你这个管道是套丝联结的,不然如果是焊接的按规范要二次镀锌,你就不会采用镀锌钢管了,按套丝联结来说,你的法兰联结只是说明联结的方式,所以你要另外把法兰片统计出来套法兰安装定额就行了,阀门安装定额中(除了工艺管道)一般都包括了二片法兰,所以阀门上的法兰安装是不能计算的,除非你做工艺管道,那里面的任何东西都是单独计算单独套定额。(另外如果你施工中采用二次镀锌人工费得*2啊)。
2013-12-10 07:56:26
-
消防中镀锌钢管法兰连接,定额分析出来主材没有法兰,应该单独套用“法兰安装”定额子目。阀门如果采用法兰连接,而管件不是采用法兰连接时,管件与阀门连接的法兰不单独计算套用“法兰安装”定额子目。因为给排水安装预算定额分册中的法兰阀门安装定额子目包括法兰安装及法兰材料费。
2013-12-09 17:29:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看