36****@qq.com 2013-12-09 17:47:40 | 陕西省 安装 | 5396查看 3回答
明配管支架问题
电气配管中,明配管需要计算支架吗?刷油吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气配管中,明配管需要计算支架吗?
答:一,管道距墙、顶板距离在10公分之内的,用管卡敷设的,不需要计算支架,定额内含了。二,管道距墙超过10公分,管卡钩不着需要做支架的;管道距顶板距离超过10公分,需要做吊架的;支吊架另行计算。
刷油吗?
答:按设计要求,设计无要求的,按施工验收规范要求。
2013-12-10 09:21:05
-
小的明配管是不要支架的定额里包含了管卡。是普通钢管就要刷油漆,镀锌管或PVA管就不要刷漆。
2013-12-09 18:08:17
-
你好:明配管需要支架,支架需要刷油的,但是电气册的铁件制作安装包含了刷油,所以不用单独计算了。
2013-12-09 19:23:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看