• 减压孔板套定额问题

    图纸要求1~2F的减压孔板直径是48mm,该减压孔板安装在DN150的管道上,定额中减压孔板安装子目中设置有DN50~150mm的子目,并且主材减压孔板和平焊法兰的直径与定额设置的子目相同,例如DN50的减压孔板安装子目其主材有减压孔板DN50和平焊法兰DN50,我该怎样选择套用子目,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:按减压孔板安装的部位选择定额,不是按减压孔板的孔径选择定额,即D48mm的减压孔板安装在DN150的管道上,那就执行公称直径150mm的定额

    2013-12-11 15:41:36 

  • 第七册消防定额有减压孔板这一项,定额内含2片法兰,定额随安装的管线管径,DN150的圆形不锈钢板中间开了一个直径48mm的圆孔,起到减压的目的,故名减压孔板

    2013-12-11 21:32:52 