25****@qq.com 2013-12-11 14:35:01 | 河南省 安装 | 20147查看 2回答
减压孔板套定额问题
图纸要求1~2F的减压孔板直径是48mm,该减压孔板安装在DN150的管道上,定额中减压孔板安装子目中设置有DN50~150mm的子目,并且主材减压孔板和平焊法兰的直径与定额设置的子目相同,例如DN50的减压孔板安装子目其主材有减压孔板DN50和平焊法兰DN50,我该怎样选择套用子目,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:按减压孔板安装的部位选择定额,不是按减压孔板的孔径选择定额,即D48mm的减压孔板安装在DN150的管道上,那就执行公称直径150mm的定额
2013-12-11 15:41:36
-
第七册消防定额有减压孔板这一项,定额内含2片法兰,定额随安装的管线管径,DN150的圆形不锈钢板中间开了一个直径48mm的圆孔,起到减压的目的,故名减压孔板
2013-12-11 21:32:52