al****@163.com 2013-12-12 10:47:30 | 广东省 土建算量GCL2013 | 817查看 3回答
关于满堂脚手架和里脚手架的问题 谢谢
广东10定额 建筑首层标高6米 顶板刮腻子 按照定额的规则是需要套用 1. 满堂脚手架基本层 3.6~5.2m部分 2. 再套 5.2~6m 的增加部分 3. 套里脚手架3.6以内基本层,有满堂脚架所以工程量*50% 4. 套里脚手架增加层 是应该这样嘛
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1. 满堂脚手架基本层 3.6~5.2m部分 2. 再套 5.2~6m 的增加部分
答:是分两部分计算,但有套价时也可以并在同一个子目,选择相应的子目时,输入楼层的高度或进行“标准换算”
3. 套里脚手架3.6以内基本层,有满堂脚架所以工程量*50% 4. 套里脚手架增加层是应该这样嘛
答:也要列上相应的楼层高度进行调整。
2013-12-12 10:55:57
-
定额规定这两种脚手架是按建筑面积计算 因为它是按不同用途搭设的,所以是能同时搭设的。不是3.6m以下的搭里脚手架 ,3.6以上搭满堂,这要根据用途去搭设不同的脚手架的。
2013-12-12 11:25:53
-
1、房间3.6米以上,不装修顶棚:砌筑里脚手架和粉刷里脚手架;
2、房间3.6米以上,装修顶棚:砌筑里脚手架和满堂脚手架;
搭设满堂脚手架以后,就不能计粉刷里脚手架了。
3、3.6米以下,不使用脚手架。
增加部分套增加子目
2013-12-12 10:54:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看