板负筋的一个问题,谢谢
如图,设计要求板负筋距离梁外边线15,梁的保护层25.负筋标注:支座内边线990,梁宽250.板厚120.如果手工计算,净长:990+250-15=1225. 我在计算设置已改为ha-15+h-bhc,但软件显示净长为1215,还是减的梁的保护层25.虽然计算结果总长度是对的,但那个净长太让我纠结了,真要是按软件显示来下料的话,就不对了.我注意到,软件把本该算到净长的10mm算到右边弯钩去了(120-25=95,软件显示的是105),所以虽然净长不对,但计算结果是对的.请问能纠正过来吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,设计要求板负筋距离梁外边线15,梁的保护层25.负筋标注:支座内边线990,梁宽250.板厚120.如果手工计算,净长:990+250-15=1225. 我在计算设置已改为ha-15+h-bhc,但软件显示净长为1215,还是减的梁的保护层25.虽然计算结果总长度是对的,但那个净长太让我纠结了,真要是按软件显示来下料的话,就不对了.我注意到,软件把本该算到净长的10mm算到右边弯钩去了(120-25=95,软件显示的是105),所以虽然净长不对,但计算结果是对的.钢筋抽样软件就是做预算计算重量的,计算总长度正确就可以了;施工下料应该使用钢筋精细管理软件或下料软件(有专用软件)计算。
2013-12-13 04:21:17
-
这是软件的问题。在翻样软件中负筋计算也是这样。总长度对,但是负筋的平直段的长度跟实际的不符
2013-12-13 13:37:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看