jinjieking 2013-12-14 13:54:58 | 浙江省 土建 | 7378查看 3回答
综合单价审计时,碰到一个问题,钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 的结算
钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩直径是600mm的,清单综合单价下面的组价定额应该套浙江省10定额中的钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 Φ600mm以内这个子目,但是商务标中原先套的是钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 Φ800mm以内这个子目,合同是固定单价合同,请问这个是将错就错按钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 Φ800mm以内这个子目结算,还是要调整为钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 Φ600mm以内这个子目?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩直径是600mm的,清单综合单价下面的组价定额应该套浙江省10定额中的钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 Φ600mm以内这个子目,但是商务标中原先套的是钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 Φ800mm以内这个子目,合同是固定单价合同,请问这个是将错就错按钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 Φ800mm以内这个子目结算,还是要调整为钻孔灌注桩 转盘式钻孔桩机成孔 Φ600mm以内这个子目?
这个要看你们合同是如何签订的,如果是清单招标,采用的标准施工合同,列出了单价调整的范围,那么只有在范围内的才能调整,这种投标方的报价,既然在投标的时候已经认可了综合单价的,没有出现合同约定的调整的范围的情况下,是不能再调整综合单价的,审计清单一般是只审清单的工程量,不审下面的组价的定额,当初投标的时候已经认可了,结算时不应该调整。除非是清单描述的时候就描述错了,这时候是可以调整清单的综合单价的。
2013-12-14 14:22:36
-
恩,楼上 轻舟 的解说很合理,咨询公司我也在,他的看法和我的看法是形同,先看合同是如何约束,在作出正确的方法。
2013-12-14 15:27:48
-
应该按照600MM直径计算按照实际计算,既然是审计即要审计合同也要审计清单工程,合同按照上述为错误应该按照实际600MM计算正确,我也是做审计的我们也是先审计合同再审计工程量。
2013-12-14 14:07:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看