gpyy 2013-12-14 15:04:13 | 四川省 其他专业 | 6033查看 3回答
剪力墙暗柱、端柱纵筋冷搭接(或者焊接),其有非搭接区吗??
剪力墙暗柱、端柱纵筋冷搭接(或者焊接),其有非搭接区吗?? 规范只提到墙柱(不等于暗柱和端柱)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
首先肯定的是剪力墙的暗柱、端柱纵筋冷搭接(或者焊接),是有非连接区的,在11G101-1第70页的注1就说明了端柱的竖向钢筋与箍筋的构造与框架柱相同,那就说明端柱的非连接区同框架柱(详见11G101-1第57页),而暗柱的连接也是有非连接区的,11G101-1图集第73页所说的边缘构件纵向钢筋连接构造就包括暗柱,即在基础或楼面顶500范围内不可以连接。
2013-12-14 20:01:48
-
剪力墙暗柱、端柱纵筋冷搭接(或者焊接),应该是没有非搭接区的,规范只提到墙柱(不等于暗柱和端柱)。
2013-12-14 15:31:19
-
11G101-1图集中规定暗柱、端柱同框架柱,所以我认为应该有非搭接区。
2013-12-14 18:09:25