ji****@163.com 2013-12-15 11:53:06 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3242查看 2回答
构造柱箍筋加密
要求构造柱上,下端楼层处500mm高度范围内加密到@100(正常加密@200),在构造柱的设置上,我只看到上下加密范围的设置,加密间距怎么弄?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:在定义构造柱时的箍筋栏里输入如A6-100/200,就可以自动计算了。
2013-12-15 12:04:16
-
在计算设置中设置 暗柱的 搭接 区域 箍筋加密即可软件自动计算。
2013-12-15 12:15:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看