零 2013-12-16 23:22:00 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1228查看 1回答
地下室侧壁在钢筋算量中用什么定义?
在GGJ2013中,地下室侧壁在钢筋算量中用什么定义?如下图,上面的板为首层的底板,下面的板为地下室底板,如果用剪力墙定义的话,垂直钢筋1、2号筋怎么输入,3号筋在哪输入?还有地下室底板里有根C14@100长度是2000的钢筋在哪输入?它离开柱子边多少距离开始布置第一根?拉筋A?6@600X600呈梅花状布置又怎么在软件中输入?地下室侧壁在定义的时候,它的底标高是地下室底板底面还是地下室底板顶面?它的顶标高是JQL2的底面还是JQL2的顶面?要是顶面的话,岂不是与JQL2重叠了?以上问题,求大师一一解答,地下室侧壁如下图,到底应该如何定义?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定义构件时
1、 1#和2#钢筋是 通常钢筋;
2、3#钢筋 是剪力墙的下部加强筋 在 其他钢筋中输入;
3、c14-100 ,2000长的钢筋在 剪力墙 下部的 筏板 加筋中输入,不是离开柱子多少距离,是在剪力墙下部外边缘开始设置;
4、a6-600*600的拉筋在 剪力墙的 拉筋中输入;
5、侧壁钢筋的底标高是 基础底标高;顶标高是JQL2的顶标高(JQL2在剪力墙两层钢筋的中间位置)。
注意:汇总计算后 剪力墙下部钢筋的弯折长度 ,锁定构件。
2013-12-18 10:56:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看