零 2013-12-18 00:48:37 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3613查看 5回答
剪力墙顶上有圈梁的地方还需要设置暗梁吗?
图纸说明:楼面、屋面剪力墙标高无梁处需设置暗梁,请问:剪力墙顶上有圈梁的地方还需要设置暗梁吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有圈梁就不要暗梁了。
2013-12-18 01:56:08
-
我建议您最好咨询一下设计单位,因为您不同的工程不同的设计,所以说具体是需要向设计单位确认的
2013-12-18 08:40:47
-
剪力墙上不可能有圈梁,有连梁吧,要是连梁的主筋小,就不能代替暗梁,若是大就可以代替暗梁。
2013-12-18 09:37:16
-
暗梁 是剪力墙的加强带,应该设置暗梁。不需要设置圈梁
2013-12-18 07:40:23
-
圈梁属于砌体结构中的抗震构造措施,不应出现在剪力墙顶部,剪力墙顶部应按设计要求设置暗梁。
2013-12-18 08:02:26
-
结构设计说明中:凡剪力墙未设边框梁的,剪力墙内部设置暗梁,请问这个边框梁设框架梁吗?是不是剪力墙上面没有框架梁的我都可以设置暗梁?
-
剪力墙的标高是层高,剪力墙上有个暗梁,高度是700mm,这两种怎么分开定义
剪力墙的标高是层高,剪力墙上有个暗梁,高度是700mm,那么我定义剪力墙的标高也是层高,再定义暗梁,那暗梁的高度是不是跟剪力墙的重复了,我是不是应该吧剪力墙的层高-700mm呢?跪求答案。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看