xiaoqing0128 2013-12-18 09:44:21 | 河北省 其他专业 | 957查看 4回答
外墙单排脚手架
1)砖混结构外墙高度在15m以内时,按单排脚手架计算;但符合下列条件之一者按双排脚手架计算: ①外墙门窗洞口面积超过整个建筑物外墙面积40%以上者。 ②毛石外墙、空心砖外墙、填充外墙。 ③外墙裙以上的外墙面抹灰面积占整个建筑物外墙面积(包括门窗洞口面积在内)25%以上者。 通过第三条解释个人认为没有用单排脚手架的情况(砖混结构外墙都抹灰啊,而且只要抹灰就超过25%);不明白什么意思 ,求高人指点 谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砖混结构清水墙就不用抹灰的
2013-12-18 16:43:26
-
有的厂房外墙就不抹灰
2013-12-18 10:02:49
-
这就是说砖混结构外墙高度在15m以内时,只要有一种情况符合下面的三种条件之一就是双排脚手架,如果这三种情况都没有才能执行单排脚手架
2013-12-18 09:55:44
-
施工现场一般外墙均应该是双排脚手架。
2013-12-18 10:10:26