柱墩内柱纵筋长度计算问题
见下图,筏板厚400,筏板下柱墩高度600,柱纵筋在基础里计算时未加上柱墩600的高度,施工时柱筋应该是在柱墩位置坐底的对不,是不是软件计算少了还是操作有问题?求指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:刚才看了一下属于你画图有问题我的算到下柱墩底了。
2013-12-19 17:45:07
-
在柱的属性中的其它属性中修改一下节点设置,再汇总计算,(已经画了图元,要选中修改后汇总计算)。
2013-12-19 17:55:41
-
400+600=1000,才算了400,与软件无关。你应把柱墩的标高处理好。让柱钢筋伸到柱墩的底部锚固。必要时把柱墩改为承台来布置。在承台上布置柱时,软件会搜索到承台底标高。
2013-12-19 17:44:10
-
定义构件时 柱墩 的 底标高正确吗?检查一下。
2013-12-19 17:38:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看