• 计算设置(柱/墙柱)中梁(板)上柱/墙柱在插筋锚固区内的箍筋数量,默认设置与11G101-1不符。

    默认设置是箍筋间距500,但按照下方提示信息里说的来源--11G101-1第61页--所述:梁上起柱,在梁内设两道柱箍筋。

    请问为什么会与规范不同?选择11G101计算规则后不是默认为规范设置吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙柱、梁柱在 锚固区域范围内的非复合箍筋的间距不大于500,且比少于两个,与规范不冲突。在计算设置中任选一个均可。

    2013-12-20 15:05:59 

  • 已采纳

    两个条件都满足就行了。

    1、间距不能大于500.

    2、最少不能少于2根。

     

    2013-12-20 15:09:10 

  • 您好 新版本的软件中基础插筋的间距和根数设置是不冲突的,2中格式都是可以输入的,您可以点开在工程设置 计算设置   梁柱到的基础箍筋数量的选项下的后面的三个小点打开。

    插筋

    2013-12-20 17:32:56 

其他类似问题 查看更多