翔 2013-12-20 22:25:13 | 安徽省 安装算量GQI | 1929查看 3回答
有关防雷接地部分算量问题
新建避雷线属性中的“规格型号”是不是指避雷带支持卡的高?镀锌圆钢避雷带支持卡数量软件可以自动识别算出吗?支持卡的量只能手算吧?下图中“阳台处的”镀锌扁钢避雷带连接条上怎么还有支持卡,是不是画错了? 民用住宅电气算量中防雷接地部分算量主要包括哪些?请详细解答下,我初学者。 比如避雷带使用圆钢,避雷带连接条使用扁钢。那防雷接地的量包括下面三项:镀锌圆钢避雷带的量,镀锌圆钢避雷带支持卡的量,镀锌扁钢避雷带连接条的量。防雷引下线是利用柱子与剪力墙内主钢筋二根不小于Φ16的主筋,这部分的量不应算在防雷接地量中。是这样吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、屋顶避雷带按延长米直接套定额,支持卡包括在定额中不需要计算,只有当施工方案超过规范的规定才可以计算增加部分工程量,常规按规范施工的是不需要计算支持卡的。2、避雷工程量楼顶有避雷带、避雷接地跨接、避雷针制作安装、立面有利用柱筋引下、侧向有均压环、门窗跨接、基础有利用底板钢筋及桩基引下、接地极制作安装。接地有总等电位、局部等电位、卫生洁具接地跨接、电线管及电线的敷设工程量等
2013-12-21 07:35:56
-
1:避雷网按实计延长米计算,支持卡的量可按实调正含量。
2:扁铁连接条按实计算。
3:利用柱主筋作引下线按延长米计算,
套定额相应子目。
2013-12-21 06:59:36
-
建议你在共享资料里面下载相关资料看看就好
2013-12-24 10:41:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看