华仔 2013-12-21 09:40:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3706查看 3回答
承台侧面钢筋的锚固长度
请问这条钢筋的侧面钢筋锚固长度是多少 混凝土等级C35 钢筋级别直径C18 抗震等级三级 钢筋接头率50%问题补充:图中显示的是搭接 810 我问的是这810怎么得来的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:承台属于基础里的构件,图纸没有要求有抗震时,应该是用非抗震要求来定义。你说了是三级抗震就给你按三级考虑计算。32*1.05=33.6按34倍考虑锚固长度。
请注意一下计算锚固时与接头的百分率没有关系。
810是按搭接计算的,不是锚固。建议你在承台的属性里把条件看好了,抗震级别 、混凝土强度等级、钢筋级别、一个都不能错,这样计算的结果才对得上。
是的按这些条件是857
2013-12-21 09:47:19
-
2013-12-21 10:23:11
-
锚固长度是34*18=612mm。
搭接长度是34*18*1.4=857mm。
2013-12-21 09:48:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看