wa****@163.com 2013-07-26 08:23:39 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 2303查看 3回答
老师您好1 如图所示是不是所有的筏板基础只要外墙周圈是剪力墙就得和筏板整体浇注上反300的墙呢?这样
老师您好1 如图所示是不是所有的筏板基础只要外墙周圈是剪力墙就得和筏板整体浇注上反300的墙呢?这样是防水效果更好吗?2如图所示为什么还要上反300处加止水带呢?外墙不都P6自防水和卷材防水了吗?3 上反300处一般都是钢板止水带吧?有用止水条的吗?哪个成本低效果好呢?谢谢您
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这就是施工缝处的止水带,不能自己选择成本较低的材料使用,必须按照设计指定的止水带材质施工、计算。
2013-07-26 08:32:03
-
答问题一:是的,不仅仅只是外墙反300,剪力墙内墙那个位置同样也是反300。 答问题二:因为这里有一个施工缝,放上止水带才防止水沿这条缝渗进来。P6抗渗砼和防水卷材是用来防水的,但是有这个止水带更好更安全。 答问题三:选材都是按蓝图上要求来的。有用止水条的,也有用钢板的。现在用钢板的多,用止水条的少。止水条便宜,但效果不好。
2013-07-26 08:38:55
-
在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。
2013-07-26 08:39:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看