• 安全文明施工费当中的外电防护费

    依照山东省发布的《建筑工程 安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,安全文明施工费中包括了外电防护的费用,如图所示。 安全文明施工费为非竞争性费用,在投标前勘察现场时,若施工单位发现了施工现场临近高压电,施工中必然要做外电防护,那么外电防护的费用,施工单位投标时该如何考虑?安全文明施工费费率不能动的情况下,是否需要均摊到各分部分项工程中?还是安全文明施工费的费率足够高了,完全能包过来? 若施工单位投标时现场勘查不细,未考虑需要外电防护的情形,施工过程中施工单位可否就此项防护费用向甲方做签证?

    措施费

    建筑工

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安全文明施工费定额虽然是考虑正常的一些费用,但像正向您说的高压变电设备,只能说明你们在投标前对现场勘查不细致。但是你还要①看一下招标文件是否构成合同附件这个应该在招标文件当中就要说明,若不是,你可以和建设单位协商,形成签证。②如果招标文件构成合同附件,你需要仔细研究爱一下是否是对施工现场和周边环境。您说的这个高压变电设备,应属于正常施工现场外的,就这个问题你们还可以进一步协商。招标文件不可能对存在的每一种风险进行明示,所以你也必须找到招标文件乃至合同中的具体约定,以合同约定的解释顺序为参考。总而言之,建设单位承担所有费用最好,如果协商不成,双方都可以适当让步,均承担一部分。因为你还是要跟着甲方干,再说了所有的签证也不会有个明显的界限是该签还是不该签,主要是理由要充分。

    2013-12-25 10:22:22 

  • 安全文明施工费定额是考虑正常的一些费用,像你所说遇到高压变电设备这个应该在招标文件当中就要说明,如果招标文件已经说明了,那么你们可以按照施工组织设计来计算这部分的措施费用,如果招标文件就没有说到施工现场的高压设备,那么你们可以与建设单位协商这部分的安全文明措施费的费用,并做补充协议或者现场签证。

    2013-12-23 14:46:26 

  • 直接在措施费中单列次项目就可以了。可以套定额也可以计算独立费。

    2013-12-23 15:01:26 