• 从低压配电箱和发电机引出来的两根线是不是都要通到应急照明、疏散指示、发电机开关箱等,算一次管两次线吗

    配电箱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、低压配电箱和发电机引出来的两根线是WDZNC-YJV4*70+1*35的电缆,2根电缆分别走桥架或穿管,到ALEd2就结束了,2根电缆都应计算;

    2、从ALEd2到应急照明、疏散指示是WDZD-BV4*2.5 SC20,这个是两次线一根管,一共是4根线,上面是从NDM1断路器引出3根线,即WDZD-BV3*2.5;下面是从J2接触器引出1根线,即WDZD-BV1*2.5,这样子4根线;

    3、从ALEd2到开关箱是WDZNC-YJV5*6 SC32,这个是1根管一根电缆。

    2013-12-23 18:06:45 

  • 从低压配电箱和发电机引出来的两根线是不是都要通到应急照明、疏散指示、发电机开关箱等,算一次管两次线吗

     

    是的需要都引到这几个用电设备的,这属于应急照明需要另个电源保障的。