关运祥 2013-07-22 15:57:21 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1623查看 9回答
关于支座负筋左右标注长度的问题
由于CAD图中支座负筋左右标注都没标长度,在导图时,软件自动识别取值了长度,如下图,左标注为1200,右标注为900,请问我还需每根去调整其左右标注吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 第一次看到这样标注的负筋图,图纸上没有负筋的标注长度,软件自动识别取值了长度,左标注为1200,右标注为900,这个长度是软件默认的负筋左右标注长度,不能用于你的图纸上的负筋,因此必须要知道图纸上负筋的左右标注长度。 负筋的标注长度一般是按板跨的1/3取值,因此不可能每一种负筋的标注长度都是一样的,有可能总说明里有负筋左右标注长度取值的说明,没有的话就是设计忘记标注了,只能和设计沟通解决,不然的话施工现场也无法施工的。
2013-07-29 14:48:38
-
由于CAD图中支座负筋左右标注都没标长度,在导图时,软件自动识别取值了长度,如下图,左标注为1200,右标注为900,只要识别的左右标注尺寸与图纸是相同的,是不需每根去调整其左右标注的。
2013-07-22 16:00:07
-
楼上的说法有道理。
2013-07-23 17:37:48
-
赞同楼上的说法
2013-07-22 17:28:25
-
你说的问题得从以下几个方面来解决:1、看看设计说明里面有没有说明,若没有说明的话,咨询一下设计院,按设计院答复的方法计算。2、在没法咨询设计院的情况下或设计说明里面没有说明时,应按照图中的比例计算。
2013-07-29 11:00:58
-
图纸就是没尺寸,怎知其长度是相同呢? 图纸上没有标注,看看设计说明里面有没有统一说明。没有的话咨询一下设计,没有数据你们怎么施工?
2013-07-29 10:31:53
-
图纸上没有标注多长,在说明中可能会有说明。导图时候有个默认值,你可以输入数值就是可以了
2013-07-29 11:24:29
-
图上没有标注首先要找设计问一下,不能按比例来计算,施工的怎么办呢也按比例下料吗。
2013-07-29 10:39:47
-
图纸上没有标注,在总说明里可能有。若还没有就只能咨询设计单位了,要不然无法施工,监理也没办法
2013-07-29 14:20:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看