漂移 2013-12-23 21:23:50 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2960查看 3回答
筏板基础端部外伸钢筋与筏板受力筋规格不一样怎么设置?
图中所注为筏板基础端部外伸节点,上下层受力筋为三级钢20双层双向布置,请问老师此节点钢筋怎么画?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在筏板的定义构件中 设置筏板 上部、下部钢筋的弯折长度。如果设计规定 上下部钢筋搭接150mm 需要手工计算 筏板厚度减去上下保护层的厚度再 搭接150的具体弯折长度。或者采用上下部钢筋 弯折12d。
如果设计 规定 采用 u 型 封边构造,则封边构造钢筋 在 筏板定义构件中选择。
看截图。
2013-12-23 21:35:48
-
已采纳筏板按设计要求的平面布置,然后定义好筏板受力钢筋的的面部和底部钢筋,并可以采用XY方向一次就布置完钢筋。
2013-12-23 21:31:25
-
已采纳你应该把节点图上传让大家看看啊,回答你的答案才会正确,筏板封边有二种做法的
2013-12-24 09:48:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看