• 电缆穿管套什么定额?

    你好,请问下电缆穿管是电缆保护管的意思吗,是套这个定额吗(重庆08定额),这个定额哪个是管的材料呢?是那个钢套管吗?谢谢!另外想问下变压器800KVA是定额中的箱式变电站吗?谢谢了!

    箱式变电站

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,请问下电缆穿管是电缆保护管的意思吗,是套这个定额吗(重庆08定额),这个定额哪个是管的材料呢?是那个钢套管吗?谢谢!(电缆穿管是电缆保护管的意思,是套这个定额,但是有管径限制,100~150之间的保护管适用于这个定额,如果管径小于100,应该另执行相应材质规格的配管子目。这个定额未包含保护管的材料,应该补充主材,记得加损耗。那个钢套管不是,算做是主材接口的套箍吧)

    另外想问下变压器800KVA是定额中的箱式变电站吗?谢谢了!(不是,变压器就套变压器,区分干式和油浸式)

    2013-12-23 23:21:11 

  • 按不同材质套电气定额中的电缆穿管相应定额。

    2013-12-24 14:31:31 