淡然 2013-12-25 09:48:53 | 河南省 安装 | 1252查看 4回答
关于地暖盘管的一些问题,请各位大师指导
河南08定额的补充定额中关于地暖盘管的子目是按平方套项的,每平方的管道消耗量是四米多,而实际却大于这个量,如何解决?另外有时同一个回路可能在卫生间间距是200,而在卧室的话是300,那么这个量怎么分开?问题补充:采暖集分水器的缸体公称直径如何判定?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
平方米报价已综合考虑间距的问题,不再进行调整。
2013-12-25 11:23:49
-
既然按平方执行,一般就是综合考虑盘管的含量,不用调整。按平方考虑不用按间距分开,已综合考虑。
2013-12-25 11:27:06
-
按平方一般是按市场价,也就是每平方多少元
2013-12-25 10:37:09
-
1.补充定额上有间距200/250/300三个档次,所以你要分不同的间距分别计算相应的工程量;
2.集分水器的直径应该在系统图上显示,若没有,可以咨询设计院,直径大多数为50.
2013-12-25 16:55:12