li****@163.com 2013-12-31 09:00:06 | 北京市 安装 | 20598查看 6回答
电缆头和铜端子有什么区别?
电缆头和铜端子有什么区别?北京01定额中户内热缩式电缆头本身就含了铜端子,但是又有主材费,我想问一下这个铜端子和电缆头不重复吗?那还用不用记取电缆头的主材费?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆头和铜端子有什么区别?
答:电缆头一般是针对电缆说的,铜端子一般是是针对电线说的(电缆头中铜端子是电缆与接线端连接的一个附件),计算了电缆头,就不需要另外计算铜端子了,因为电缆头定额中包含了铜端子。
北京01定额中户内热缩式电缆头这个铜端子和电缆头不重复吗?
答:不重复
那还用不用记取电缆头的主材费?
答:需要,但定额中铜端子不允许删除,热缩头那个其实热缩管+五指手套那些,像你这4芯300mm2的,一套大概在120元左右
2014-01-01 08:50:27
-
电缆头和铜端子是两个概念,两者不能相等,电缆头是为了电缆敷设好后,使其成为一个连续的线路,各段必须连接为一个整体;铜端子是对导线来定义的,他是将接线端子用电焊接起来,是设备间的连接构件。所以电缆终端头制作安装定额中已包含压接线端子,不得重复计算。
2013-12-31 09:38:47
-
一般电缆终端或中间接头安装16mm2以上套电缆头安装,在套定额时加主材电缆热缩头。16mm2(含16)以下套焊压铜鼻子,10mm2以下就直接连接。如果是电线10mm2(含10)终端连接套焊压铜鼻子。
2013-12-31 09:13:21
-
电缆头和铜端子的区别,这里的电缆头指的是电缆头的制作安装,而其中的铜端子就是电缆头制作安装的主材,北京01定额中户内热缩式电缆头本身就含了铜端子,但是又有主材费,这个铜端子和电缆头不重复的,不过不用记取电缆头的主材费,但是里面所含的主材要计费的。
2013-12-31 09:34:50
-
一个是电缆头,一个是线鼻子,不重复都是电缆连接必须的
2013-12-31 13:32:09
-
电缆头和铜端子有什么区别?(电缆头是针对电缆说的,铜端子是针对电线说的)
北京01定额中户内热缩式电缆头本身就含了铜端子,但是又有主材费,我想问一下这个铜端子和电缆头不重复吗?(不重复)那还用不用记取电缆头的主材费?(需要,但是这个费用里面要去掉铜端子的费用,就记取热缩管五指套的费用即可)
2013-12-31 21:24:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看