语源 2013-07-27 09:20:57 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 948查看 1回答
我的约束边缘加强区的箍筋要深入暗柱一个纵筋间距,如何处理
LC1是暗柱,LC2是加强区。我想请问一下是我将LC2的箍筋和拉筋在AZ的其他箍筋中输入?还是将LC2也设成一个暗柱?还有LC2要深入暗柱一个纵筋间距,如何处理?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:可以分开定义,暗柱还是按图纸定义,约束边缘那里也按暗柱定义,定义时外箍筋在其它箍筋里手工计算好尺寸后输入上去就可以了。 也可以合并一起定义,两个外箍筋全部在其它箍筋里输入。那种方法准确一些关键是靠你怎么去输入。主要是箍筋的截面尺寸。
2013-07-27 09:39:29
-
LC1是暗柱,LC2是加强区。我想请问一下是我将LC2的箍筋和拉筋在AZ的其他箍筋中输入?还是将LC2也设成一个暗柱?还有LC2要深入暗柱一个纵筋间距,如何处理?谢谢
-
求大侠?急求??约束边缘构件钢筋的钢筋怎么处理,,?约束边缘的部位的钢筋有箍筋,拉筋,且箍筋要锚入暗柱里,在软件里怎么处理,不算多画钢筋量少了好多。??求解,棘手问题》、?、
-
老师您好,请问约束边缘柱λv/2区域的钢筋是在约束边缘柱“其他箍筋”那配置吗?百度上有人说直接新建一个暗柱,输入λv/2区域的钢筋信息,画上去,这样配筋是否可以,还是说有更好的方法,谢谢!
-
老师您好,请问约束边缘柱λv/2区域的钢筋是在约束边缘柱“其他箍筋”那配置吗?百度上有人说直接新建一个暗柱,输入λv/2区域的钢筋信息,画上去,这样配筋是否可以,还是说有更好的方法,谢谢!
-
软件将与独立基础有接触的连系梁当做了柱插筋的范围了,也就是连系梁内的箍筋没有了而是和独立基础当做一个整体。和独立基础没有接触的连系梁内柱的箍筋是正常的。请问这种情况要如何处理?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看