30****@qq.com 2013-07-25 17:57:14 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 783查看 5回答
板的负筋和受力筋的问题
请问有负筋的板还有受力筋吗?他这个附注3里面说图中板底钢筋除注明外均为C8@200双向。图中未标注负筋C8@200. 他所说的未注明板是指PTB1为双层双向吗?其余的板只要布置负筋吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为主面的板指的是所有未注明的板,不单是PTB1呀。 板中底筋是不可缺少的! 是的,面筋没有说明就不能计算。
2013-07-25 18:00:48
-
若没标注,也是指负筋
2013-07-26 11:15:52
-
说明中是指板底筋,哪就是受力筋按说明进行布置了
2013-07-25 20:43:31
-
需要看设计说明板筋如何布置
2013-07-25 18:12:15
-
楼层板都是两层钢筋的,分几种情况: 1、这一层的板有的板有负筋,有的板没有负筋,但是板的标注会有和有负筋的的名称一样,即配筋一样。 2、说明会注明没有标注的板的配筋,如C8@200双层双向 3、如果板有负筋没有受力筋,说明中会注明受力筋 总之,楼层板一般是有上下两层钢筋的,如果信息不全,请和设计院联系说明情况
2013-07-25 18:25:11