天然呆 2014-01-02 12:43:38 | 北京市 安装 | 6748查看 4回答
电缆乘以系数的问题。
五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。那么在竖直电井内的电缆是不是应该乘以系数1.2*1.3。问题补充:这是山东的定额~所以在竖井里布置的电缆要乘以系数1.2。大海老师说的人工*3.0应该是北京的定额,但答案已经知道,就是两个系数都要乘。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。那么在竖直电井内的电缆是不是应该乘以系数1.2*1.3。
——:是的,你的理解是正确的
2014-01-02 12:46:56
-
五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。那么在竖直电井内的电缆是不是应该乘以系数1.2*1.3。
你可以这样考虑:满足电缆五芯的,则系数*1.3,满足竖直电井内施工的则*1.2,只要满足一样条件,则你就按照该条件*系数即可,出现需要多次的,则可以连乘即可。
2014-01-02 12:53:17
-
五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。那么在竖直电井内敷设的五芯电缆是应该乘以系数1.2*1.3的。
2014-01-02 12:46:57
-
五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。(对)竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。(错,北京定额没有这个规定.应该是人工费*系数3.0)。那么在竖直电井内的电缆是不是应该乘以系数1.2*1.3。(定额子目空格*1.3,R*3.0)
2014-01-02 12:54:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看