小黑猫 2014-01-04 11:16:25 | 河南省 安装 | 13805查看 6回答
YJV5*10电缆需要计算电缆头吗?
是不是70以上的计算热缩头,70以下的就不用计算电缆头了?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.凡是电缆都要做电缆头,计算电缆头的制作、安装费用。电缆头分两类:一类需要压接铜接线端子,指电缆芯线截面积在10mm2以上的。另一类不需要压接铜接线端子,手套或干包好了之后,直接接线,适用于电缆芯线截面积10mm2以下的。
2.套电缆头制作、安装后,不得再重复计算铜接线端子。
2014-01-04 14:01:36
-
10平方以下可以是有无端子接线,但是还要根据设计确定,如果不确定都按制作考虑。16平方以上必须做电缆头。一般低压电采用干包式的,热缩头用于高压电,价格比较高。这个考虑干包式的就可以了。
2014-01-04 15:31:39
-
YJV5*10电缆需要计算电缆头吗 按10mm计算头
2014-01-04 11:20:36
-
YJV5*10电缆一般是不需要计算电缆头的,不是70以上的计算热缩头,70以下的就不用计算电缆头了。
2014-01-04 11:19:51
-
按规定10以下的电缆安装,就不许计算热缩电缆头制作安装子目了。单电缆接线的导线端子头要计算的。10以下的电缆端子头就不计算了。35以下的电缆不计算热缩电缆头,但要计算干包电缆头的工程量。
2014-01-04 11:24:01
-
你好:是电缆就要计算电缆头,不然电缆和设备及开关的联接接线谁去做?
YJV这种电缆不是在室外,设计又无要求可按干包电缆头计算。
2014-01-04 11:31:08