z934680694 2014-01-04 19:00:06 | 北京市 其他专业 | 1383查看 1回答
小口径PE管热熔对接北京01定额中套什么定额
小口径PE管热熔对接北京01定额中套什么定额?DN100~DN15内的室内PE管。热熔对接,不是热熔连接。对接管件又套什么定额呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据PE管施工规范,小口径PE管只能热熔套接,而不能热熔对接。因此定额没有小口径PE管热熔对接子目。对接是将两根管进行对口、切割、找平加热焊接即可,两根管连接不需要管件,管道上安装管件(三通、弯头、异径管等)应按照施工图纸计算实际工程量,只计取它们材料费。安装费已经包含在管道安装子目中,不允许另套定额,不然就属于重项。
这个有点像镀锌钢管定额子目绝不会出现镀锌钢管焊接子目定额,因为施工规范镀锌钢管绝不允许焊接连接。
2014-01-04 21:15:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看