凤 2013-07-25 14:09:34 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 557查看 1回答
地下室侧壁剪力墙
地下室侧壁是伸至暗梁处弯折还是伸到承台弯折,软件是遇到承台的侧壁是伸至承台弯折,没有承台的就到暗梁弯折,如果不用伸至承台弯折而是到暗梁弯折,我该如何处理软件?谢谢,我看图形里面是只要遇到集水井或者承台,都是伸进底再弯折
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件默认是承台底部弯折。只能手动调整 锁定构件。别犹豫了动手调整吧,没有 别的办法。
2013-07-25 19:08:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看