• 内墙脚手架的问题?

    我是一个框架剪力墙结构的工程,我在脚手架方面遇到了些问题?1、我的内墙套了脚手架,那我的梁还套脚手架子目吗?我是墙梁板整浇在一起的,我的内墙抹灰装饰脚手架在哪里做呢?在抹灰里代码里没有合适的选项?我的层高是3米的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、内墙是混凝土材质的 且与梁同轴线 同浇筑 该梁脚手架不在单独计算 2、层高小于3.6时 内墙装饰脚手架可以用砌筑脚手架工程量的2倍计算,套用相应砌筑脚手架但定额子母*0.3倍 层高大于3.6时套满堂脚手架 不单独计算内墙装饰脚手架

    2014-01-08 20:43:03 

  • 1、现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、 墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。

    2、现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架,按其相应规定计算。但梁下为混凝土墙(同一轴线)、并与墙一起整浇时,不单独计算。有梁板的板下梁,不计算脚手架。

    3、高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。

    4、内装饰脚手架,内墙高度在3.6m以内时按相应脚手架子目30%计取。但计取满堂脚手架后,不再计取内装饰脚手架。

    5、已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇混凝土梁、框架梁、墙,以及砌筑墙体,不另计混凝土浇筑、和墙体砌筑脚手架。

     

    2014-01-13 11:01:32 

  • 内墙套了脚手架,梁、柱、板要计算模板支撑相应定额子目即可,装饰不再计算脚手架。

    2014-01-08 10:11:26 

  • 内墙抹灰 套 装饰里的 3.6内里脚手

    2014-01-08 10:23:29 

  • 内墙套用的脚手架是砌筑脚手架,框架梁还是要单独套用脚手架的。

    内墙抹灰3.6米以内不计算脚手架。

    2014-01-08 10:21:16 

  • 装饰脚手架

    问~我是一个框架剪力墙结构的工程,我在脚手架方面遇到了些问题?1、我的内墙套了脚手架,那我的梁还套脚手架子目吗?我是墙梁板整浇在一起的,我的内墙抹灰装饰脚手架在哪里做呢?在抹灰里代码里没有合适的选项?我的层高是3米的?

    答:

    对于砌体

    1、要套砌筑用脚手架 按你的层高  再看是轻质墙的宽度 套里架子或者是工具式脚手架  在墙构件中有代码可以解决

    2、关于抺灰用脚手架  是用墙面抺灰的代码来处理的  你的层高没有超过3.6m 就不再计算抺灰用架子  如有超过的就再套双排架子的20%(用于只墙面抺灰如顶面也抺灰就套满堂红了)

    对于梁构件

    1、在浇筑是框架梁要套相应的脚手架  在梁构件中有代码可以解决

    2、梁装饰用架子  可以把要抺灰的梁属性选择为单梁  梁构件中就会计算出该梁的抺灰 或者可以用该梁的模板面积的代码来处理

     

     

    2014-01-08 14:39:37 