• 厂房桥架支撑架

    假如厂房金属桥架是200*100的,距地2.5米墙上安装,它的支撑架应该怎么计算/
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:厂房桥架距地2.5米墙上安装。如果墙上有柱子,桥架就得沿柱子外侧安装,不能抱柱子,根据这种情况来确定支撑托架的结构形式、尺寸,依据选用的型钢计算支撑托架的单体重量,乘以支撑托架的总数得出总的支撑托架的工程量。

    有柱与无柱,支撑托架就差一个柱的厚度。

    2014-01-08 11:03:12 

  • 一般间距2米设置一个支架,根据该间距计算支架数量;然后根据直接形式计算单个型钢用量,最后相乘及得支架总工程量。

    墙上安装一般都是支撑架,如果桥架供应商配套不够或尺寸不合适的,可以考虑角钢三脚架即可。厂房是钢结构,但是墙还是砖砌墙嘛,可以固定;如果没有砖砌墙或柱子,只能考虑增加型钢跨接。

    2014-01-08 14:30:59 