背着十字架的狼 2014-01-09 14:11:19 | 北京市 安装 | 9205查看 2回答
燃气管道的强度试验和严密性试验有什么区别?
燃气管道的强度试验和严密性试验有什么区别? 主要功能是干什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.强度试验和严密试验的压力不同。强度试验压力为设计压力的1.5倍,钢管不低于0.4MPA,塑料管的压力也不同,在试验压力达到设计压力是稳压1小时,用肥皂水检查管道接口,全部接口不漏气才合格。
2.严密试验是在强度试验合格,全线 管线回填后进行。
3.严密试验压力,当设计输气压力P小于5KPA时,试验压力为20KPA,当P大于等于5KPA时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不小于0.1MPA,持续时间不少于24小时。
2014-01-09 14:21:08
-
强度试验就是气压试验。严密性试验是监测带压管线24小时的压力变化,你说的电子表挂压费就是干这个用的
2014-01-10 09:58:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看