bwst_78 2013-07-20 08:54:39 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1083查看 4回答
砖混结构,现浇板的布置
砖混结构,圈梁在现浇板下方,现浇板布图时,布置到圈梁外边还是圈梁中间问题补充:圈梁标高为层顶标高-0.12,现浇板顶标高为层顶标高-0.08,不是同一标高,怎么办
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖混结构,圈梁在现浇板下方,现浇板布图时,布置到圈梁中间与布置到圈梁外边计算结果是相同的,所以布置到圈梁中间即可。
2013-07-20 11:31:08
-
布置到轴线就行,因为板的上平也是圈梁的上平。
2013-07-20 08:59:07
-
布置板的时候自动默认中线的,可以不用调整,混凝土会扣减,侧面模板会归在圈梁里
2013-07-20 09:00:27
-
就按轴线布置即可。圈梁和板各自按各自的标高,轴线外侧相差的4cm可以用砖墙补齐。但是这种设计少见,一般圈梁和板顶标高都是层顶标高平齐的。
2013-07-20 10:15:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看