pss 2014-01-10 11:13:50 | 北京市 安装 | 1926查看 1回答
预分支电缆问题
请问:2012定额中预分支电缆如果套用? 说明中表示预制分支电缆敷设,每个分支的电缆长度定额是按10m以内编制的,若实际长度大于10m,超出部分安装费用另行计算 如预分支的主缆(5*35)长30m,有10个分支(1*16),每个分支长12m,那么是套一个普通电力电缆敷设30m(5*35),再套一个预分支电缆敷设5*35的100m(10*10),再把超出部分2m*10个分支,这20m套5*35的普通电缆敷设子目?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套:
1.预分支的主电缆(5*35)长30m,主电缆有多长计算多长。分支电缆不计算长度(10米以内)
2.普通电缆(5*16)长20m,分支电缆只能计算超出部分的合计长度(按分支电缆规格,而不是主电缆的规格)。
2014-01-10 11:50:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看