• 预分支电缆问题

    请问:2012定额中预分支电缆如果套用? 说明中表示预制分支电缆敷设,每个分支的电缆长度定额是按10m以内编制的,若实际长度大于10m,超出部分安装费用另行计算 如预分支的主缆(5*35)长30m,有10个分支(1*16),每个分支长12m,那么是套一个普通电力电缆敷设30m(5*35),再套一个预分支电缆敷设5*35的100m(10*10),再把超出部分2m*10个分支,这20m套5*35的普通电缆敷设子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套:

    1.预分支的主电缆(5*35)长30m,主电缆有多长计算多长。分支电缆不计算长度(10米以内)

    2.普通电缆(5*16)长20m,分支电缆只能计算超出部分的合计长度(按分支电缆规格,而不是主电缆的规格)。

    2014-01-10 11:50:25 

点我,有新答案通知你哦